发表于 2019-12-5 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请找出图中的错误,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2019-12-6 11:24 | 显示全部楼层
1、氧气、乙炔瓶之间距离不够。
2、气瓶和动火点距离不够。
3、气瓶放置不规范。
4、乙炔瓶和软管接头漏气。
5、动火区规划不符合要求。
6、动火点有易燃物品。
7、监护人员依靠配电柜。
8、监护人员未起到监护作用。
动火人员劳动防护。(不清楚)
发表于 2019-12-6 11:25 | 显示全部楼层
其他大家补充完善。
发表于 2019-12-6 20:16 | 显示全部楼层
补充:气瓶并分开足够距离并采取防顷倒的措施;气瓶运输的小车不符合要求;动火区没有灭火器材。
发表于 2019-12-8 15:42 | 显示全部楼层
安全帽都未佩戴、切割物下方存在易燃物!
发表于 2019-12-9 08:36 | 显示全部楼层
yangduobei 发表于 2019-12-6 11:24
1、氧气、乙炔瓶之间距离不够。
2、气瓶和动火点距离不够。
3、气瓶放置不规范。

监护人员这个是管理问题

点评

安全隐患包括;管理上的缺陷。  发表于 2019-12-9 10:02
发表于 2019-12-9 08:41 | 显示全部楼层
yangduobei 发表于 2019-12-6 11:24
1、氧气、乙炔瓶之间距离不够。
2、气瓶和动火点距离不够。
3、气瓶放置不规范。

1、2均属于气瓶放置不符合规定,3应该是乙炔气瓶未直立并,且气瓶摆放不稳固
发表于 2019-12-9 15:07 | 显示全部楼层
xgcl 发表于 2019-12-9 08:36
监护人员这个是管理问题

那是一帮智障整出来的,完全就是不懂安全和安全管理的区别
发表于 2019-12-12 08:38 | 显示全部楼层
漏气你都能看出来,你不简单